Vindzor писал(а):
Доброго времени суток всем!
Квартира в новостройке, 7-й этаж монолитно-кирпичного-пенобетонного дома.
Строители залили стяжку: примерно 5 см керамзита (фракция 5-10), сверху 5 см пескобетона.
После высыхания (прошло уже 2-3 месяца) пошли трещины до 1,5 мм. В основном, трещины в тех местах где были маяки. Стяжку не поливали, пленкой не накрывали.
Строители меня убеждали что все ОК.
В некоторых местах трещины "дышат", т.е. при надавливании сдвигаются.
Предполагается укладка плитки (размер 15*60 см) на эту стяжку.
Два особо "дышащих" места я попросил выдолбить и залили стяжку по-новой уже под пленку.
Что делать с другими трещинами? В стяжке идут гофры с электрикой и выдалбливать остальные трещины проблематично.
Строители клянутся и божатся что трещины плитку не порвут. Что плиточный клей будет железно держать плитку. Я сомневаюсь. Они предложили залить поверх стяжки наливной пол. Дескать, он удержит трещины от дальнейшего расширения. Может быть, трещины по длине углубить и расширить на 2 см и только после этого залить наливной чтобы он скрепил трещины?
Что еще можете посоветовать?
Заранее всем благодарен за ответы.
А зажелезнить те трещины, которые остались не получится? Или расшить немного эти трещины, дабы не повредить коммуникации, проложенные в полах?